GUBOA编码器工程师回答:
 

       电磁干扰对非接触式编码器的影响需从传导干扰(低频)与辐射干扰(高频)两个维度综合处理。紧急措施以物理隔离、接地优化和滤波为主,而长期方案应结合EMC设计规范,具体可以从以下几个方面来分析实施:


       1、电缆管理:严格遵循动力线与信号线分层、分槽布线原则;
 

       2、接地策略:采用星型接地或单点接地,确保接地阻抗<1Ω;
 

       3、设备选型:优先选择具备IP67防护及EMC认证(如CE/EMC Directive 2014/30/EU)的编码器。
 

       若上述措施仍无法彻底抑制干扰,建议联合设备供应商进行近场扫描(NFSS)或全频段EMC测试,以制定针对性解决方案。在工业自动化及高精度运动控制场景中,系统的抗干扰能力直接决定长期可靠性,必须纳入设备维护与升级的核心考量。更多有关于编码器的相关技术问题可以持续关注我们的网站或者来电咨询,中山柏帝机电编码器工程师竭诚为您服务。