磁感应编码器的读数头跟齿轮间没有磁性是什么问题?
时间:2025-10-30 13:41:17 浏览次数:
GUBOA编码器工程师回答:
在磁感应编码器的应用过程中,工程师常会遇到读数头无法检测到磁栅(磁环、磁尺)信号,导致系统无位置反馈的故障。这种现象在现场常被描述为“读数头跟磁栅之间没有磁性”,其本质是编码器的读数头(传感器)无法从磁栅上解析出有效、稳定的磁编码信号,从而导致零输出或信号错误。柏帝机电编码器工程师将从原理出发,系统性地分析导致该故障的多种成因,并提供一定的解决方法以协助技术人员快速定位并解决问题。
1、症状确认:
编码器完全无输出?
输出信号不稳定、跳变、或精度严重下降?
在低速或静止时抖动特别严重?
2、排查方法:
交换法(最有效):如果条件允许,找一个同型号的、确认良好的感测头替换上去。如果问题解决,说明原感测头损坏;如果问题依旧,则很可能是磁铁或磁栅尺的问题。
测量法:
使用示波器测量感测头的输出信号。如果信号幅值远低于规格书标准,或者波形畸变、不稳定,可能是感测头损坏或磁信号太弱。
使用高斯计测量磁铁表面的磁场强度,与规格书或一个新磁铁进行对比。如果磁场明显偏弱,则说明磁铁已退磁。
观察法:
检查感测头和磁铁表面是否有物理损伤、污垢或金属碎屑。这些污染物会干扰磁场。
“没有磁性”这个描述,在技术上更准确的表达是“读数头无法检测到有效的磁栅信号”。 按照以上步骤,90%以上的问题都能被定位并解决。如果所有步骤都检查无误,问题依然存在,那么很可能是读数头或磁栅存在难以察觉的批次性质量问题,此时应联系供应商进行技术支持或更换。更多有关于编码器的相关技术问题可以持续关注我们或者来电咨询,中山柏帝机电编码器工程师竭诚为您答疑解惑,提供专业的技术方案。