主轴编码器线数1024的为什么装上后系统检测只有512?
时间:2022-05-26 13:16:00 浏览次数:
提问:主轴编码器线数1024的为什么装上后系统检测只有512?
GUBOA编码器董工回答:
主轴编码器选择分辨率也就是线数是1024的装上去后系统检测只有512,出现这个问题首先要先确定输出信号是不是是方波输出,如果确认信号是方波TTL输出,那么就要接着检查编码器的选型是否正确,检查看是编码器的倍率出现错误还是编码器的齿轮齿数出现错误。因为编码器的线数等于编码器的倍率乘以齿轮的齿数,如编码器8倍的分割倍率跟128齿的齿轮,128*8=1024线数,一旦哪个数值不对,线数也相对应有所改变。如果编码器的选型没有问题,那么就要看看编码器的接线问题了,是否A相B相信号都接上了,编码器是否存在断线,如果有该问题存在在进行整改后就可以解决这个问题了。
以上就是主轴编码器线数1024的装上去系统检测只有512的原因分析,通过将可能的问题找出来逐一排查,找到相对应的问题解决好就能恢复编码器的正常运转。更多有关于编码器的相关信息可以持续关注我们的网站或者来电咨询,中山柏帝机电编码器董工竭诚为您服务。
- (上一篇):数控车床上的编码器坏了还可以进行车螺纹加工吗?
- (下一篇):当数控车床主轴上有两个编码器时要怎么区分跟使用?