GUBOA编码器工程师回答:
编码器在安装调试过程中对现场的电机、驱动器等进行接地主要是为了保证设备、人员的安全,同时为了防止现场电机和动力线等的干扰,对避免过压过流烧坏编码器内部精密的芯片起到了非常重要的作用。明白了电机、驱动器等接地的意义,我们工程师也强调正确的接地。因为错误的接地可能比不接地更糟糕。今天,我们工程师就来给大家分享下编码器使用现场该如何正确的接地。
1、使用足够粗的黄绿双色接地线:确保接地线能承载潜在的故障电流。
2、低阻抗连接:确保驱动器、电机外壳上的接地端子连接牢固,去除油漆、油污等,保证金属与金属接触。可以使用星形垫圈(锯齿垫圈)来刺破表面氧化层。
3、屏蔽层处理:编码器电缆的屏蔽层应360°环绕接触金属连接器外壳或专用的屏蔽夹。避免将屏蔽层拧成一股当“尾巴”接,那样在高频下是无效的。
4、共地连接:驱动器、电机、其他相关设备(如PLC)应连接到同一个接地排上,以减少地电位差。
5、检查接地质量:最终,系统的接地电阻应尽可能小(通常要求小于4Ω)。
以上就是关于编码器安装调试过程中现场电机、驱动器等接地的一些注意事项等,希望通过分享可以让现场的工程师更好的安装调试好编码器,发挥其最大的作用,保证设备运转的稳定性。更多有关于编码器的相关技术问题可以持续关注我们的网站或者来电咨询,中山柏帝机电编码器工程师竭诚问您服务。